отключение водоснабжения на улице Энергетиков
- В этой теме 22 ответа, 6 участников, последнее обновление 11 лет назад сделано
Афоня.
-
АвторРеплики
-
04.11.2015 в 09:07 #71015
В День Народного Единства сердечно поздравляю с Праздником всех работников муниципального предприятия «Водоканал»,в особенности директора и главного инженера!
О души хочу поблагодарить за регулярные отключения водоснабжения на улице Энергетиков!
В этот праздник они вновь не обошли вниманием наш райончик,и подарили нам праздничное отключение воды!05.11.2015 в 17:58 #356731Очень жаль, но работники МУП «Валдайкоммунсервис» не смогут принять Ваши поздравления в свой адрес, так как и в других 99 случаях из 100 ни директор, ни главный инженер, ни даже Всевышний не смогут заставить работать скважный насос без электроэнергии. Смею Вас заверить, что энергетикам тоже не интересно создавать аварийные ситуации и работать в выходной день.
05.11.2015 в 18:17 #356732Очень жаль, но работники МУП «Валдайкоммунсервис» не смогут принять Ваши поздравления в свой адрес, так как и в других 99 случаях из 100 ни директор, ни главный инженер, ни даже Всевышний не смогут заставить работать скважный насос без электроэнергии. Смею Вас заверить, что энергетикам тоже не интересно создавать аварийные ситуации и работать в выходной день.
Вы не верите во Всевышнего???
05.11.2015 в 19:23 #356737V@lD@h,
Хреновый главный инженер и директор,если на таком объекте,как скважина,которая обеспечивает водой жилой микрорайон,нет резервного питания.
Суммы за водичку исправно насчитываете,могли бы и о второй линии побеспокоиться.05.11.2015 в 20:14 #356746Данная скважина (как и большинство в районе) отнесена к третьей категории электроснабжения (перебои до суток) и соответствует всем нормативным документам.
Счета выставляются за фактически потреблённую воду, согласно действующим на данный момент законам по установленным тарифам.05.11.2015 в 20:34 #356750отнесена к третьей категории электроснабжения
Нормативный документ,позвольте полюбопытствовать,имеется?Ознакомиться разрешите?
соответствует всем нормативным документам
И по содержанию примесей тоже все в норме?
05.11.2015 в 21:25 #356753V@lD@h, раён щетает, што есле в вашей шараге скважэну атнисли к 3-й катигории, то эта ни ат бальшова ума, а ат атсутствея спецыалистоф и жэланея работать. Бггг
Хуч бэ ни пазорелися пазнанеями. Вирнее, их атсутсвеем. Бггг05.11.2015 в 21:50 #356755Раён, конечно авторитет, только категорийность присвоена после строительства, проектной документации нет. Наша организация даже не пятая, кто принял в эксплуатацию сиё богатство (по договору аренды от предприятия находящегося в процедуре банкротства не один год)
Реалия- 3 категория по договору энергоснабжения. Можно запросить хоть первую, в тариф даже на ремонт и аварии- ноль, инвесторов в очереди не стоит.05.11.2015 в 22:00 #356756Нармативныи акты в курси для чиво пишут? Прально, штобы их испалняле. А то, што кто та каму та при приёми-пиридачи захател ничтяг зделать, таг энта вашы праблемы. Личныи. Вот энто и есь риалия.Бггг
Асоба пазабавило утвирждение о присваении катигарийнасти посли страитильства при атвутствии праекта. Шэдевр! Бггг05.11.2015 в 22:03 #356757Пра торифы ни смишыти большы. Пажалусто. Бгггг
06.11.2015 в 01:05 #356777V@lD@h,
И по содержанию примесей тоже все в норме?
Что скажешь-то?
06.11.2015 в 13:40 #356790Итог по теме: отключения водоснабжения МУП «Валдайкоммунсервис» не производил.
Извинений, так понимаю, ждать бесполезно.
П.С.
Результаты анализов по скважине «Энергетиков» хорошие.06.11.2015 в 14:37 #356796Итог по теме: отключения водоснабжения МУП «Валдайкоммунсервис» не производил.
Извинений, так понимаю, ждать бесполезно.Чо? Зырь чо нописоно в ПУЭ:
1.2.18.
Электроприемники второй категории — электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Разпичатай и павесь на виднае место. И ни пазорьсо. Бггг
А то «ни праизвадил», «ни даждёшсо»… Бггг
06.11.2015 в 15:21 #356798Результаты анализов по скважине «Энергетиков» хорошие.
Может в скважине они и хорошие, но мы получаем воду «из крана на кухне» и при любом отключении подачи воды в систему идет воздух, а потом полдня или даже день вода для питья непригодна из-за ржавчины в трубах. То-есть вода уже не питьевая, а техническая, пока все не прокачают эту ржавчину.
В связи с этим такой вопрос: водонапорные устройства (водокачки) в городе работают? Ведь эти старинные устройства могли бы поддерживать давление в водопроводе при отключении насоса до включения резервного электропитания. И ржавчина бы не была потревожена. Как говорится: » Не тревожь лихо, пока лежит тихо».06.11.2015 в 15:52 #356799Да, уважаемый, если читаешь букварь, читай с начала и до конца.
[size=9]1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.
Посмотри классификацию ЧС и что такое значительное количество людей, нарушение нормальной деятельности?
А желание в каждом посте, практически безаргументно, на эмоциях и репликах оскорбить и пристыдить незнакомого человека, очень нехорошо Вас характеризует.
Смысл продолжать диалог есть, в случае если тебя слышат. -
АвторРеплики
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
(после входа вас может перекинуть на главную страницу сайта)